프리믹스는 시멘트 및 모르타르와 혼합하여 사용하는 EVA계 수지 에멀젼입니다. 콘크리트와 모르타르 바탕의 접착력과 수밀성을 높이며, 용도에 따라 페이스트·방수 모르타르·보호 모르타르·바탕조정 모르타르 및 탄성 도막방수재로 사용할 수 있습니다.
────────────────────
[1] 제품 특징
────────────────────
■ 접착력 향상
콘크리트 및 모르타르 바탕과 방수층의 접착력을 높여 안정적인 부착을 돕습니다.
■ 수밀성 향상
시멘트 조직의 공극을 보완하여 수분 침투를 억제하고 치밀한 방수층을 형성합니다.
■ 변형 대응성 개선
건조수축과 미세변형에 대한 대응성을 높여 방수층의 균열 발생 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다.
■ 내구성 향상
접착력과 수밀성을 함께 보강하여 방수층의 안정성과 내구성을 높입니다.
■ 다양한 용도
희석비와 배합비를 조절하여 페이스트, 방수 모르타르, 보호 모르타르, 바탕조정 모르타르 및 탄성 도막방수재로 사용할 수 있습니다.
────────────────────
[2] 주요 적용 대상
────────────────────
· 지하 구조물
· 화장실·욕실
· 발코니·베란다
· 옥상 및 콘크리트 바닥
· 지하주차장
· 기계실·PIT
· 수조 및 저수 구조물
· 콘크리트 벽체
· 주차장·창고·물류센터 바닥 보수
· 타일 및 에폭시 시공 전 바탕조정
────────────────────
[3] 폴리머 시멘트 방수 표준 배합
────────────────────
아래 배합비는 모두 중량비 기준입니다.
■ 페이스트·슬러리
희석 기준 : 프리믹스 : 물 = 1 : 1
표준 배합비 : 희석액 1 : 시멘트 1.5
용도 : 바탕면의 접착력과 침투 저항을 높이기 위한 페이스트·슬러리층
■ 방수 모르타르
희석 기준 : 프리믹스 : 물 = 1 : 2
표준 배합비 : 시멘트 1 : 모래 2.5 : 희석액 약 0.5~0.55
용도 : 연속적인 방수층을 형성하기 위한 방수 모르타르
■ 보호 모르타르
희석 기준 : 프리믹스 : 물 = 1 : 3
표준 배합비 : 시멘트 1 : 모래 3 : 희석액 약 0.5
용도 : 방수층 보호 및 마감용 모르타르
※ 모래의 함수율과 흡수율, 현장 온도 및 요구 작업성에 따라 희석액 사용량을 조정할 수 있습니다.
────────────────────
[4] 폴리머 시멘트 방수 시공 방법
────────────────────
[순서 1] 바탕면 점검
균열, 들뜸, 곰보, 누수 부위 및 취약부의 상태를 확인합니다.
[순서 2] 청소 및 바탕 보수
먼지, 유분, 레이턴스와 취약한 부분을 제거하고 균열 및 결손 부위를 보수합니다.
[순서 3] 페이스트·슬러리 시공
프리믹스와 물을 1 : 1로 희석한 후 시멘트와 배합합니다. 완성된 페이스트·슬러리를 솔이나 롤러로 바탕면에 균일하게 도포합니다.
[순서 4] 방수 모르타르 시공
프리믹스와 물을 1 : 2로 희석하고 시멘트와 모래를 표준 배합비에 따라 혼합합니다. 혼합한 방수 모르타르를 요구 두께에 맞춰 흙손으로 균일하게 시공합니다.
[순서 5] 양생 및 보호
시공 후 급격한 건조, 동결, 강우 및 충격을 피하고 충분히 양생합니다. 필요한 경우 방수층이 안정된 후 보호 모르타르를 시공합니다.
────────────────────
[5] 1종·2종 방수층 구성
────────────────────
■ 1종 방수층
페이스트 : 약 2mm
방수 모르타르 1차 : 약 8mm
방수 모르타르 2차 : 약 8mm
보호 모르타르 : 선택 시공
■ 2종 방수층
페이스트 : 약 2mm
방수 모르타르 : 약 8mm
보호 모르타르 : 선택 시공
※ 표기된 두께는 일반적인 기준입니다. 실제 방수층의 구성과 두께는 현장 조건, 설계 사양 및 요구 성능에 따라 조정할 수 있습니다.
────────────────────
[6] 바탕조정용 표준 배합 및 시공
────────────────────
프리믹스는 건조몰탈과 혼합하여 콘크리트 바닥의 면조정, 레벨링 및 보수용 폴리머 모르타르로 사용할 수 있습니다.
■ 프라이머 배합
프리믹스 : 물 = 1 : 3
바탕면을 깨끗하게 정리한 후 프라이머를 균일하게 도포합니다.
■ 바탕조정 모르타르 1회 표준 배합
프리믹스 : 18kg
물 : 36kg
건조몰탈 : 25kg × 6포
■ 바탕조정 시공 순서
[순서 1] 바탕면 청소
먼지, 유분, 레이턴스와 취약부를 제거하고 바탕면을 깨끗하게 정리합니다.
[순서 2] 프라이머 도포
프리믹스와 물을 1 : 3으로 희석하여 바탕면에 균일하게 도포합니다.
[순서 3] 희석액 제조
프리믹스 18kg과 물 36kg을 혼합하여 희석액을 만듭니다.
[순서 4] 건조몰탈 투입 및 혼합
희석액을 저속으로 교반하면서 건조몰탈 25kg 6포를 나누어 투입합니다. 약 3~5분간 충분히 혼합하여 균일한 바탕조정 모르타르를 만듭니다.
[순서 5] 펼침 시공
혼합한 모르타르를 바닥에 펼친 후 스크리드 또는 흙손을 사용하여 평탄하게 시공합니다.
[순서 6] 양생
직사광선, 강풍 및 급격한 건조를 피하고 충분히 양생합니다.
■ 권장 시공 두께
1회 시공 권장 두께는 약 3~5mm입니다.
5mm를 초과하는 두께가 필요한 경우 한 번에 두껍게 시공하지 말고, 하부층을 충분히 경화시킨 후 여러 차례로 나누어 시공합니다.
────────────────────
[7] 탄성 도막방수용 표준 배합 및 시공
────────────────────
프리믹스와 시멘트를 혼합하여 폴리머 시멘트 탄성 도막방수재로 사용할 수 있습니다. 표준 배합과 시공 순서에 따라 균일하게 시공합니다.
■ 혼합 분체
백시멘트 : 보통시멘트 = 4 : 1
■ 1차 도포 배합
프리믹스 물 1배 희석액 : 혼합 분체 = 1 : 0.4
※ 프리믹스 물 1배 희석액은 프리믹스와 물을 1 : 1로 혼합한 희석액입니다.
■ 2차 도포 배합
프리믹스 원액 : 혼합 분체 = 1 : 0.75
■ 탄성 도막방수 시공 순서
[순서 1] 바탕면 준비
먼지, 유분, 레이턴스 및 취약부를 제거하고 균열과 결손 부위를 보수합니다.
[순서 2] 1차 도포
프리믹스 물 1배 희석액과 혼합 분체를 1 : 0.4로 혼합한 후 바탕면에 균일하게 도포합니다.
[순서 3] 건조 상태 확인
1차 도포층의 건조 상태와 표면 이상 여부를 확인합니다.
[순서 4] 2차 도포
프리믹스 원액과 혼합 분체를 1 : 0.75로 혼합한 후 1차 도포층 위에 균일하게 도포합니다.
[순서 5] 양생
직사광선, 강풍, 강우, 동결 및 급격한 건조를 피하고 방수층을 충분히 양생합니다.
※ 모든 배합비는 중량비 기준입니다.
────────────────────
[8] 사용 시 주의사항
────────────────────
· 바탕면의 먼지, 유분, 레이턴스와 취약부를 완전히 제거한 후 시공하십시오.
· 각 재료가 균일한 상태가 되도록 충분히 혼합하십시오.
· 희석 및 배합에는 깨끗한 물과 용기를 사용하십시오.
· 용도별 희석비와 배합비를 확인하고 과도하게 물을 첨가하지 마십시오.
· 시공 중 급격한 건조, 동결, 강우 및 강한 바람을 피하십시오.
· 후속 공정은 앞선 방수층의 상태를 확인한 후 진행하십시오.
· 다른 제품이나 첨가제를 임의로 혼합하지 마십시오.
· 현장 조건과 요구 성능에 따라 시험 시공 후 본 시공을 진행하십시오.
────────────────────
[9] 포장 및 보관
────────────────────
포장 단위 : 18kg
제품은 밀봉 상태로 직사광선과 동결을 피해 보관하십시오.
개봉한 제품은 오염되지 않도록 밀봉하고 가능한 한 빠른 시간 안에 사용하십시오.
|