제품판매사이트

블로그 바로가기

catalogue



HOME > 고객지원 > 기술자료

 

 
교량 콘크리트의 양생제 잔류와 침투형 흡수방지재 시공 방법
 글쓴이 : 최고관리자
   https://tas.co.kr/product/product_view16_2.html [94]
   https://tas.co.kr/product/product_view16_1_5.html [97]

.

타스크리트 EX·씰크리트 EX 적용을 위한 콘크리트 표면 상태 확인 및 바탕 처리

교량 콘크리트 표면에 양생제가 도포되어 있거나 레이턴스가 남아 있는 경우, 침투형 흡수방지재의 침투 성능이 저하될 수 있습니다. 특히 콘크리트 표면에 피막형 양생제가 잔류하면 흡수방지재가 내부로 충분히 침투하지 못해 시공 부위별로 성능 차이가 발생할 수 있습니다.

타스크리트 EX와 씰크리트 EX는 콘크리트 내부로 침투하여 성능을 발휘하는 제품으로, 시공 전 양생제와 레이턴스의 잔류 여부를 확인하고 적절한 바탕 처리를 실시하는 것이 중요합니다.


────────────────────
[1] 콘크리트 양생제가 침투방수에 미치는 영향
────────────────────

■ 콘크리트 양생제의 역할

콘크리트 양생제는 콘크리트 타설 후 초기 수분 증발을 억제하여 적절한 수화반응과 강도 발현을 돕기 위해 사용합니다.

일반적인 피막형 양생제는 콘크리트 표면에 얇은 보호막을 형성하여 수분 증발을 억제합니다.

그러나 이러한 보호막이 남아 있는 상태에서 침투형 흡수방지재를 도포하면 콘크리트 내부로의 침투가 제한될 수 있습니다.


■ 양생제 잔류에 따른 문제점

· 콘크리트 표면의 흡수성 저하

· 침투형 흡수방지재의 침투 깊이 감소

· 부위별 침투량 및 방수 성능의 불균일

· 표면에 제품이 잔류하여 얼룩이나 백화 발생 가능

· 제품 사용량과 실제 침투량 사이의 차이 발생

특히 교량처럼 넓은 콘크리트 표면에 양생제가 불균일하게 도포된 경우에는 동일한 양의 흡수방지재를 사용하더라도 부위별 침투 상태가 달라질 수 있습니다.

침투형 흡수방지재는 제품 자체의 성능뿐 아니라 콘크리트 표면의 흡수성과 침투 경로 확보가 중요합니다.


────────────────────
[2] 양생제는 시간이 지나면 자연적으로 제거될까?
────────────────────

■ 양생제 종류에 따른 차이

콘크리트 양생제는 제품의 종류와 성분에 따라 시간 경과에 따른 변화가 다릅니다.

수지계 피막형 양생제

콘크리트 표면에 수지 피막을 형성하는 제품으로, 일부 제품은 자외선과 외부 환경에 의해 점차 분해될 수 있습니다.

그러나 피막이 부분적으로 남아 있다면 흡수방지재의 침투를 방해할 수 있습니다.

왁스·파라핀계 양생제

콘크리트 표면에 소수성 피막을 형성하는 제품으로, 장기간 잔류할 수 있습니다.

물이나 흡수방지재의 침투를 방해할 가능성이 있으므로 잔류 피막을 확인해야 합니다.

자연 소실형 양생제

일정 기간이 지나면서 자외선이나 외부 환경에 의해 피막이 분해되도록 제조된 제품입니다.

다만 자연 소실형이라 하더라도 제품별 소실 조건이 다르며, 표면에 잔류물이 남을 수 있으므로 침투방수 시공 전 확인이 필요합니다.

규산염계 반응형 양생제

콘크리트 표면과 내부에서 반응하여 조직을 치밀하게 만드는 방식입니다.

일반적인 피막형 양생제와는 작용 방식이 다르지만, 콘크리트 표면의 흡수성과 공극 구조가 달라질 수 있어 후속 침투방수재의 적용성을 확인해야 합니다.


■ 비나 물에 씻겨 제거되는지 여부

양생제가 물에 씻겨 제거되는지는 제품의 성분과 경화 상태에 따라 달라집니다.

수용성 성분이나 일부 분해된 잔류물은 세척 과정에서 제거될 수 있으나, 경화된 수지계 또는 왁스계 피막은 일반적인 물 세척만으로 제거되지 않을 수 있습니다.

따라서 양생제가 시간이 지나면 자연적으로 없어진다는 설명만으로 침투방수 시공이 가능하다고 판단해서는 안 됩니다.

양생제의 제품명과 종류를 확인하고 실제 콘크리트 표면의 흡수 상태를 점검해야 합니다.


────────────────────
[3] 콘크리트 표면의 색상 불균일과 레이턴스
────────────────────

■ 콘크리트 표면 색상이 불균일한 원인

교량 콘크리트는 양생 후에도 부위별로 색상이 다르게 나타날 수 있습니다.

주요 원인은 다음과 같습니다.

· 양생제 도포량과 피막 두께의 차이

· 콘크리트 표면의 함수율 차이

· 시멘트 페이스트와 골재 분포의 차이

· 타설 및 표면 마감 상태의 차이

· 레이턴스 또는 기타 표면 잔류물

표면 색상이 불균일하다고 해서 반드시 양생제나 레이턴스가 남아 있다고 단정할 수는 없습니다.

실제 표면 상태를 확인하여 침투를 방해하는 피막이나 취약층이 존재하는지 점검해야 합니다.


■ 레이턴스가 침투에 미치는 영향

레이턴스는 콘크리트 타설과 마감 과정에서 시멘트 미립자와 미세한 입자가 표면에 집중되어 형성되는 상대적으로 약한 층입니다.

레이턴스가 남아 있는 경우 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

· 콘크리트 표면의 흡수 상태가 불균일해질 수 있음

· 침투형 흡수방지재가 건전한 콘크리트 내부까지 충분히 도달하지 못할 수 있음

· 약한 표면층의 분말화 및 탈락 가능성

· 표면 잔류물에 의한 흡수방지 성능의 불균일

레이턴스가 확인된 부분은 적절한 표면 처리를 통해 제거하고 건전한 콘크리트 표면을 확보해야 합니다.


────────────────────
[4] 양생제 잔류 여부의 현장 확인 방법
────────────────────

양생제의 종류나 잔류 상태를 정확히 확인하기 어려운 경우에는 현장의 일부 구역을 선정하여 비교시험을 실시할 수 있습니다.

■ 시험 구역 설정

A구역 — 기존 콘크리트 표면

양생제가 도포된 기존 상태를 유지합니다.

B구역 — 고압수 세척 표면

기존 콘크리트 표면을 고압수로 세척한 후 충분히 건조합니다.

C구역 — 표면 연마 처리

양생제 피막과 레이턴스를 제거하여 건전한 콘크리트 표면이 노출되도록 처리합니다.


■ 물 흡수 상태 비교시험

각 구역의 콘크리트 표면에 동일한 양의 물을 떨어뜨려 흡수 상태를 비교합니다.

물이 구슬처럼 맺혀 있는 경우

콘크리트 표면에 양생제 피막이 남아 있거나 표면의 흡수성이 낮은 상태일 수 있습니다.

물이 서서히 흡수되는 경우

표면 공극을 통해 물이 흡수되는 상태로, 침투형 흡수방지재의 적용 가능성을 추가 검토할 수 있습니다.

물이 빠르게 흡수되는 경우

상대적으로 흡수성이 높은 콘크리트 표면일 가능성이 있습니다.

부위별로 흡수 상태가 다른 경우

양생제의 잔류 상태나 콘크리트 표면 조직이 불균일할 수 있으므로 추가적인 바탕 처리가 필요할 수 있습니다.

※ 물 흡수시험은 콘크리트 표면의 흡수 상태를 비교하기 위한 간이시험입니다. 양생제의 완전 제거 여부나 흡수방지재의 실제 침투 깊이와 방수 성능을 확정하는 시험은 아닙니다.


■ 흡수방지재 시험 시공

세 가지 시험 구역의 표면 상태를 비교한 후 타스크리트 EX 또는 씰크리트 EX를 시험 도포하여 제품의 침투 상태를 확인합니다.

단순한 표면 건조 여부뿐 아니라 제품의 실제 흡수량, 침투 깊이 및 흡수방지 성능을 확인하는 것이 좋습니다.

교량의 설계·시방에서 별도의 성능 기준을 정한 경우에는 해당 기준에 따라 시험하고 본시공 여부를 결정합니다.


────────────────────
[5] 양생제 및 레이턴스 제거 방법
────────────────────

■ 고압수 세척

양생제의 종류와 부착 상태에 따라 고압수 세척으로 표면 오염물과 일부 양생제 잔류물을 제거할 수 있습니다.

레이턴스가 약하게 형성된 부분은 세척 과정에서 일부 제거될 수 있으나, 강하게 부착된 피막이나 치밀한 레이턴스는 충분히 제거되지 않을 수 있습니다.

따라서 세척 후에는 콘크리트 표면을 충분히 건조하고 흡수 상태를 다시 확인해야 합니다.


■ 표면 연마 및 블라스팅

양생제 피막과 레이턴스가 남아 있는 경우에는 적절한 표면 연마 또는 블라스팅을 실시합니다.

· 양생제 피막 제거

· 취약한 레이턴스 제거

· 건전한 콘크리트 표면 확보

· 침투형 흡수방지재의 적용을 위한 표면 준비

과도한 연마로 건전한 콘크리트를 불필요하게 제거하거나 표면을 손상시키지 않도록 주의해야 합니다.

교량 전체를 일률적으로 깊게 연마하기보다 양생제와 레이턴스의 잔류 상태를 확인하고 필요한 수준으로 표면을 처리하는 것이 적절합니다.


■ 표면 처리 방법의 선택

고압수 세척만으로 충분한 흡수성이 확보되는 경우에는 추가적인 연마를 최소화할 수 있습니다.

반면 세척 후에도 물이 흡수되지 않거나 피막이 남아 있다면 적절한 기계적 표면 처리를 실시해야 합니다.

표면 처리 방법은 작업의 편의성보다 양생제와 레이턴스의 제거 상태를 기준으로 결정해야 합니다.


────────────────────
[6] 타스크리트 EX·씰크리트 EX 적용 방법
────────────────────

■ 타스크리트 EX

실란계 침투형 콘크리트 흡수방지재

타스크리트 EX는 콘크리트 내부로 침투하여 발수성을 부여하고 외부 수분의 침투를 억제하는 제품입니다.

교량을 비롯한 콘크리트 구조물의 표면 보호와 흡수방지에 사용할 수 있습니다.

양생제 피막이 남아 있는 경우 실란계 성분의 내부 침투가 제한될 수 있으므로 바탕면의 흡수성을 확보한 후 시공해야 합니다.


■ 씰크리트 EX

알칼리 규산염계 침투형 콘크리트 방수재

씰크리트 EX는 콘크리트 내부로 침투하여 시멘트계 바탕과 반응하는 방식의 방수재입니다.

제품의 침투 및 반응을 위해서는 콘크리트 표면의 침투 경로가 확보되어야 합니다.

양생제 피막이 남아 있으면 내부 침투와 반응이 제한될 수 있으므로 시공 전 표면 상태를 확인해야 합니다.


■ 공통 시공 순서

[순서 1] 양생제 및 레이턴스 확인

콘크리트 표면의 양생제 피막과 레이턴스 잔류 여부를 확인합니다.

[순서 2] 바탕면 처리

고압수 세척 또는 필요한 수준의 연마 작업을 실시하여 침투를 방해하는 잔류물을 제거합니다.

[순서 3] 균열 및 파손부 보수

에폭시 주입 등이 필요한 균열부는 흡수방지재 도포 전에 보수합니다.

에폭시의 양생이 완료되면 주입구와 표면의 불필요한 잔류물을 제거하고 보수 부위를 정리합니다.

[순서 4] 표면 청소 및 상태 확인

먼지와 오염물을 제거하고 제품별 시방에 적합한 바탕 상태를 확보합니다.

타스크리트 EX는 충분히 건조된 바탕에서 시공하며, 씰크리트 EX는 해당 제품의 함수 상태 및 시공 조건을 따릅니다.

[순서 5] 흡수방지재 도포

타스크리트 EX 또는 씰크리트 EX를 제품별 표준 사용량과 시공 방법에 따라 균일하게 도포합니다.

표면의 흡수성이 불균일한 경우에는 시험 시공 결과를 바탕으로 작업 방법을 조정합니다.

[순서 6] 양생 및 성능 확인

제품별 시방에 따라 충분히 양생한 후 필요한 흡수방지 성능을 확인합니다.


────────────────────
[7] 에폭시 균열 주입 부위의 시공 순서
────────────────────

■ 에폭시 보수와 흡수방지재의 관계

교량 콘크리트의 균열부에 에폭시를 주입하는 경우에는 흡수방지재 도포에 앞서 균열보수를 완료해야 합니다.

타스크리트 EX와 같이 발수성을 부여하는 제품을 먼저 도포하면 후속 에폭시 주입재나 표면 보수재의 부착에 영향을 줄 수 있습니다.

또한 에폭시로 충전되거나 표면이 피복된 부분은 콘크리트 공극이 차단되어 흡수방지재가 침투하기 어렵습니다.


■ 권장 작업 순서

[순서 1] 콘크리트 표면의 양생제 및 레이턴스 잔류 상태 확인

[순서 2] 균열보수와 전체 바탕면 처리 작업의 순서 협의

[순서 3] 에폭시 균열 주입 및 충분한 양생

[순서 4] 양생제·레이턴스 제거 및 표면 정리 완료

[순서 5] 흡수방지재 시험 시공과 표면 흡수성 확인

[순서 6] 타스크리트 EX 또는 씰크리트 EX 전체 도포

※ 전체 표면 연마 작업이 에폭시 보수 부위에 영향을 줄 수 있는 경우에는 균열보수와 표면 처리 순서를 조정해야 합니다.


────────────────────
[8] 교량 콘크리트 흡수방지 시공 시 확인사항
────────────────────

■ 양생제 종류 확인

기존 양생제의 제품명과 성분을 확인하여 피막형인지, 자연 소실형인지, 반응형인지 구분합니다.

양생제가 자연적으로 소실되는 제품이라도 시공 시점에 실제 잔류 여부를 확인해야 합니다.


■ 표면 색상만으로 판단하지 않음

콘크리트 표면의 색상이 일정하지 않더라도 양생제나 레이턴스가 남아 있다고 단정할 수 없습니다.

반대로 외관이 균일하더라도 표면에 투명한 양생제 피막이 남아 있을 수 있습니다.


■ 표면 처리 후 흡수성 확인

양생제와 레이턴스를 제거한 후 물 흡수 상태를 확인하고, 필요한 경우 시험 시공을 실시합니다.

표면 흡수성이 충분히 확보되지 않은 상태에서는 흡수방지재의 도포량을 늘리더라도 침투 성능이 개선되지 않을 수 있습니다.


■ 균열보수 완료 후 시공

에폭시 주입 등 균열보수 작업은 흡수방지재 도포 전에 완료해야 합니다.

특히 타스크리트 EX 시공 후에는 발수 성분에 의해 후속 보수재나 마감재의 부착이 어려워질 수 있으므로 시공 순서를 확인해야 합니다.


■ 시공환경 및 양생

제품별 시방에 적합한 온도와 함수 상태를 유지해야 합니다.

강우가 예상되는 경우 시공을 피하고, 양생 중에는 도포면이 물에 노출되지 않도록 관리합니다.

교량 시공 시에는 흡수방지재와 세척수, 잔여물이 하천이나 배수시설로 직접 유입되지 않도록 필요한 보호조치를 실시합니다.


■ 발주처 시방 및 시험 기준

교량 표면 보호공사는 설계도서와 발주처 시방에 따라 요구되는 흡수방지 성능, 침투 깊이 및 시험 기준이 다를 수 있습니다.

따라서 제품 선정과 본시공에 앞서 해당 기준을 확인하고 필요한 시험을 실시해야 합니다.


────────────────────
[9] 교량 콘크리트 흡수방지재 시공의 핵심
────────────────────

교량 콘크리트에 양생제가 남아 있는 상태에서 침투형 흡수방지재를 도포하면 제품의 침투량과 침투 깊이가 감소하고 부위별 방수 성능이 불균일해질 수 있습니다.

특히 피막형 양생제가 표면에 잔류하거나 레이턴스가 형성된 경우에는 콘크리트 내부로 침투할 수 있는 경로가 제한됩니다.

따라서 양생제의 종류와 잔류 상태를 확인하고 필요한 경우 고압수 세척, 표면 연마 또는 블라스팅을 실시하여 건전한 콘크리트 표면을 확보해야 합니다.

전체 면처리가 필요한지 판단하기 어려운 경우에는 기존 표면, 세척면, 연마면을 구분하여 시험 시공한 후 처리 방법을 결정할 수 있습니다.

타스크리트 EX와 씰크리트 EX의 흡수방지 성능을 안정적으로 확보하기 위해서는 양생제 및 레이턴스의 제거, 건전한 콘크리트 표면 확보, 균열보수 완료, 적절한 시공환경 및 충분한 양생이 중요합니다.

침투형 흡수방지재는 콘크리트 표면에 단순히 도포하는 것보다 콘크리트 내부로 충분히 침투할 수 있는 바탕 조건을 확보하는 것이 우선되어야 합니다.

※ 본 기술자료는 교량 콘크리트의 양생제 잔류 및 레이턴스에 따른 침투형 흡수방지재의 시공 조건을 설명하기 위한 자료입니다. 실제 시공은 콘크리트의 상태, 기존 양생제의 종류, 제품별 표준 시방 및 발주처의 요구 성능을 확인하여 적용하시기 바랍니다.