유성 침투형 콘크리트 표면강화제 '메가크리트'
 글쓴이 : 최고관리자
   https://tas.co.kr/product/product_view6_8.html [44]
메가크리트는 노후 콘크리트 슬라브와 바닥에 침투하여 미세공극과 아주 미세한 균열을 보강하고 표면 강도를 높이는 유성 콘크리트 표면강화제입니다. 마모와 분진이 발생하는 콘크리트 표면을 빠르게 보강하는 데 사용하며, 공극을 치밀하게 하여 수분 침투를 줄이고 콘크리트 표면을 보호하는 데 도움을 줍니다.

────────────────────
[1] 제품 특징
────────────────────

■ 빠른 표면 강화

노후된 콘크리트 표면에 침투하여 비교적 빠르게 표면 경도를 높이고 마모에 대한 저항성을 개선합니다.

■ 미세공극 보강

콘크리트 표면의 미세공극에 침투하여 취약한 표면 조직을 보강합니다.

■ 아주 미세한 균열 보완

표면에 형성된 아주 미세한 균열과 공극에 제품이 침투하여 표면을 보다 치밀하게 합니다.

■ 분진 및 마모 억제

노후 콘크리트의 약해진 표면을 강화하여 사용 중 발생하는 분진과 마모를 줄이는 데 도움을 줍니다.

■ 콘크리트 보호

공극과 아주 미세한 균열을 보완하여 수분과 오염물질의 침투를 줄이는 데 도움을 줍니다.

■ 반복 도포에 따른 강화 효과

흡수 상태에 따라 추가 도포하면 침투량이 증가하여 표면 강화 효과를 높일 수 있습니다.

────────────────────
[2] 주요 적용 대상
────────────────────

· 노후 콘크리트 슬라브 및 바닥

· 옥상 콘크리트 슬라브

· 지상 주차장 바닥

· 지하 주차장 바닥

· 경사로 및 램프

· 공장·창고 등 노후 콘크리트 바닥

────────────────────
[3] 표준 사용량
────────────────────

■ 상태가 좋은 콘크리트

권장 총 사용량 : 약 0.3~0.5 L/㎡

적용 기준 : 흡수 상태가 양호한 콘크리트 바닥

■ 일반 노후 콘크리트

권장 총 사용량 : 약 0.5~0.8 L/㎡

적용 기준 : 마모와 공극이 진행된 일반적인 노후 콘크리트

■ 흡수가 큰 노후 콘크리트

권장 총 사용량 : 약 0.8~1.0 L/㎡

적용 기준 : 공극이 크고 제품 흡수가 빠른 노후 콘크리트

· 사용량은 콘크리트의 강도, 공극률, 흡수성 및 노후도에 따라 달라질 수 있습니다.

· 흡수가 빠른 바닥은 표면 상태를 확인하면서 추가 도포할 수 있습니다.

────────────────────
[4] 시공 방법
────────────────────

[순서 1] 바탕면 점검 및 청소

콘크리트 표면의 먼지, 오염물질, 유분 등을 제거하고 충분히 건조시킵니다. 기존 페인트, 에폭시, 왁스 또는 기타 피막이 있는 경우 완전히 제거한 후 시공합니다.

[순서 2] 제품 교반

사용 전 제품을 충분히 교반하여 균일한 상태로 만듭니다. 물과 희석하지 않고 원액 그대로 사용합니다.

[순서 3] 1차 도포

롤러, 분무기 또는 물조리 등을 사용하여 콘크리트가 충분히 흡수할 수 있도록 고르게 도포합니다. 필요에 따라 고무 스크래퍼로 제품을 퍼뜨려 사용할 수 있습니다.

[순서 4] 추가 도포

흡수가 빠른 콘크리트는 1차 도포액이 흡수되는 상태를 확인하여 건조 전에 추가 도포할 수 있습니다. 일반적인 콘크리트는 1차 도포 후 충분히 건조된 것을 확인한 뒤 2차 도포합니다.

[순서 5] 잔류 제품 제거

요철부나 물매가 낮은 곳에 제품이 고여 남아 있는 경우 도포 후 약 15~30분 뒤 마른 헝겊 등으로 잔류 제품을 제거합니다.

[순서 6] 건조 및 양생

시공 후 충분히 건조·양생시킨 뒤 보행이나 차량 통행을 시작합니다.

────────────────────
[5] 건조 및 양생 기준
────────────────────

■ 최소 양생

최소 24시간 이상 충분히 건조·양생합니다.

■ 일반적인 사용 기준

보통 약 48시간 정도 충분히 양생한 뒤 사용하는 것이 좋습니다.

■ 충분한 양생이 필요한 경우

가능하면 72시간 이상 충분히 건조·양생한 후 사용하는 것이 안정적입니다.

· 실제 건조와 양생 상태는 바탕면의 흡수 상태와 현장 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

────────────────────
[6] 사용 시 주의사항
────────────────────

· 콘크리트 바탕은 깨끗하고 충분히 건조된 상태에서 시공하십시오.

· 기존 페인트, 에폭시, 왁스, 유분 및 표면 피막은 완전히 제거한 후 시공하십시오.

· 표면의 흡수 상태를 확인하면서 사용량을 조절하십시오.

· 요철부나 낮은 곳에 제품이 고여 있는 경우 도포 후 약 15~30분 뒤 잔류 제품을 제거하십시오.

· 1회 도포 후 충분히 흡수된 경우 외관상의 색상 변화가 거의 나타나지 않을 수 있습니다.

· 흡수가 적은 콘크리트에 제품이 표면에 남으면 색상이 약간 진해질 수 있습니다.

· 반복 도포하거나 제품이 표면에 많이 잔류하면 광택이 나타날 수 있습니다.

· 제품이 표면에 남은 상태로 장기간 외부에 노출되면 약간의 황변이 나타날 수 있습니다.

· 유성 제품이므로 실내 시공 시 충분히 환기하십시오.

· 시공 중에는 화기, 스파크 및 기타 점화원을 피하십시오.

────────────────────
[7] 포장
────────────────────

포장 단위 : 16L