자연석 연못 누수 원인과 방수 시공 방법
 글쓴이 : 최고관리자
   https://tas.co.kr/product/product_view1_5.html [96]
   https://tas.co.kr/product/product_view3_2.html [92]

.

시멘코트·프리타스를 이용한 자연석 및 모르타르 접합부 방수

자연석 사이를 모르타르로 충전한 연못은 돌과 모르타르의 접합부, 바닥과 벽면의 연결부, 균열 부위 등에서 누수가 발생할 수 있습니다. 기존 모르타르에 액체방수제를 혼합했더라도 접합부에 틈이 발생하면 물이 빠져나갈 수 있습니다.

이러한 연못은 기존 모르타르의 상태를 점검하고 불량 부위를 보수한 후, 시멘코트 또는 프리타스를 사용하여 연속적인 방수층을 형성하는 방법으로 시공할 수 있습니다. 시공 편의성을 고려한 도막방수와 접합부 보수를 병행하는 폴리머 시멘트 방수 공법을 현장 조건에 따라 선택할 수 있습니다.


────────────────────
[1] 자연석 연못의 주요 누수 원인
────────────────────

■ 자연석과 모르타르의 접합부

자연석과 모르타르는 재료의 특성이 달라 온도 변화, 건조수축, 바탕의 움직임 등에 의해 접합부에 미세한 틈이 발생할 수 있습니다.

· 자연석과 모르타르 사이의 접착 불량

· 기존 모르타르의 수축과 균열

· 바닥과 벽면이 만나는 연결부의 균열

· 노후 모르타르의 들뜸과 탈락

· 배수관 및 배관 관통부 주변의 틈

연못에 물을 채운 후 수위가 지속적으로 낮아진다면 자연 증발이나 배관을 통한 물 손실 여부를 확인하고, 접합부와 구조물 내부에 누수 통로가 형성되어 있는지 점검해야 합니다.


■ 일반 액체방수제 혼합 모르타르의 한계

액체방수제를 혼합한 모르타르는 자체적인 수밀성을 개선하는 데 도움이 됩니다.

그러나 자연석과 모르타르 사이의 접착이 불량하거나 시공 후 틈이 발생하면 방수제를 혼합했더라도 누수가 발생할 수 있습니다.

특히 물이 지속적으로 고이는 연못은 접합부가 장기간 수압을 받으므로 모르타르 자체의 수밀성뿐 아니라 접합부의 밀착 상태와 방수층의 연속성이 중요합니다.

연못 방수는 누수 통로를 먼저 보수하고, 물과 접촉하는 표면에 연속적인 방수층을 형성하는 것이 기본입니다.


────────────────────
[2] 방수 시공 전 바탕면 점검 및 보수
────────────────────

■ 기존 모르타르 상태 확인

기존 모르타르를 반드시 전부 제거할 필요는 없습니다.

접착력이 양호하고 균열이 없는 부분은 유지할 수 있으나, 다음과 같은 부분은 제거하거나 보수해야 합니다.

· 자연석과 모르타르 사이가 벌어진 부분

· 두드렸을 때 들뜬 소리가 나는 부분

· 쉽게 부스러지거나 탈락하는 모르타르

· 균열이 발생하여 물이 통과할 가능성이 있는 부분

· 바닥과 벽면이 만나는 연결부의 취약 부분

모르타르 전반에 들뜸이 발생했거나 구조적인 움직임이 계속되는 경우에는 부분 보수만으로 누수를 차단하기 어려우므로 보수 범위를 확대해야 합니다.


■ 바탕면 청소

연못 내부의 물을 완전히 제거하고 자연석과 모르타르 표면의 이끼, 흙, 먼지, 유분 등의 이물질을 제거합니다.

불량 모르타르를 제거한 부분은 접합부 내부까지 청소하여 보수재가 충분히 밀착될 수 있도록 준비합니다.


■ 접합부 보수

벌어진 틈은 적합한 보수 모르타르를 사용하여 내부까지 충분히 충전합니다.

표면만 얇게 덮는 방식은 내부에 빈 공간이 남을 수 있으므로 틈의 깊이와 상태를 확인하여 보수해야 합니다.

반복적인 움직임이 발생하는 접합부는 일반 모르타르만으로 보수하지 않고, 상시 침수에 적합한 탄성 씰링재나 별도의 방수 보강 방법을 적용해야 합니다.


────────────────────
[3] 간편 시공 방법 — 시멘코트
────────────────────

■ 적용 제품 : 시멘코트

규산질계 수지 시멘트 밀봉 방수재

시멘코트는 콘크리트 및 시멘트계 구조물의 표면 보호와 방수에 사용하는 유성 도막형 방수재입니다.

연못과 분수대 등의 방수 및 시멘트계 바탕의 알칼리 성분 용출 억제 용도로 사용해 온 제품으로, 별도의 시멘트나 모래를 혼합하지 않고 도포할 수 있습니다.

기존 모르타르의 접착 상태가 양호하고 부분적인 접합부 보수가 가능한 연못에서는 시공이 간편한 방수 방법으로 사용할 수 있습니다.


■ 시공 순서

[순서 1] 바탕면 정리

연못 내부의 물과 오염물을 제거하고 들뜨거나 손상된 모르타르를 부분적으로 제거합니다.

자연석과 모르타르 표면은 깨끗하게 청소하고 시공 전 충분히 건조시킵니다.

[순서 2] 접합부 보수

자연석과 모르타르 사이의 벌어진 틈을 적합한 보수 모르타르로 충전합니다.

보수 모르타르는 충분히 양생한 후 시멘코트 시공에 적합하도록 바탕을 건조시킵니다.

[순서 3] 시멘코트 1차 도포

시멘코트를 충분히 교반한 후 붓이나 롤러를 사용하여 균일하게 도포합니다.

모르타르 표면뿐 아니라 인접한 자연석까지 연속적으로 도포하여 접합부를 연결하는 방수층을 형성합니다.

자연석의 재질과 표면 상태에 따라 부착력이 달라질 수 있으므로 사전 시험 도포를 권장합니다.

[순서 4] 시멘코트 2차 도포

1차 도막의 건조 상태를 확인한 후 2차 도포합니다.

가능하면 1차 도포 방향과 교차하여 시공하고, 돌과 모르타르의 접합부 및 요철 부분에 방수층이 빠짐없이 형성되도록 합니다.

도포 간격과 사용량은 제품의 표준 시방을 따르며, 바탕 상태에 따라 추가 도포할 수 있습니다.

[순서 5] 건조 및 양생

시공이 완료되면 방수층을 충분히 건조·양생합니다.

연못에 물을 채우는 시점은 표면 건조시간이 아닌 제품의 최종 양생 조건을 기준으로 결정해야 합니다.

[순서 6] 담수시험

양생이 완료되면 연못에 물을 채우고 수위 변화를 확인합니다.

일정 시간 경과 후 수위가 지속적으로 낮아진다면 접합부와 배수관 주변 등을 다시 점검합니다.


■ 시멘코트 시공 시 확인사항

· 기존 모르타르의 접착 상태가 양호해야 합니다.

· 벌어진 틈과 균열은 도포 전에 보수해야 합니다.

· 자연석과 모르타르를 연결하는 연속적인 도막을 형성해야 합니다.

· 유성 제품이므로 시공 중 화기를 피하고 충분히 환기해야 합니다.

· 자연석의 색상과 질감이 도막에 의해 가려질 수 있습니다.

· 물고기나 수생식물을 키우는 연못은 수중 사용 적합성과 충분한 양생 여부를 확인해야 합니다.


────────────────────
[4] 일반 방수 방법 — 프리타스
────────────────────

■ 적용 제품 : 프리타스

폴리머 시멘트 모르타르 접착 방수제

프리타스는 시멘트 및 모르타르와 혼합하여 사용하는 폴리머계 방수재입니다.

모르타르의 접착력과 수밀성을 개선하며, 자연석 접합부 보수와 방수 슬러리 및 방수 모르타르 시공에 사용할 수 있습니다.

기존 모르타르의 손상 범위가 넓거나 접합부 보수와 전체 방수층 형성을 함께 진행하는 경우에 적합합니다.


■ 접합부 보수 모르타르 배합

희석 기준 : 프리타스 원액 사용

참고 배합비 : 시멘트 40kg + 고운 모래 40~60kg + 프리타스 8~12kg

중량비 : 시멘트 1 : 모래 1~1.5 : 프리타스 0.2~0.3

용도 : 자연석과 모르타르 접합부, 균열 및 파손 부분 보수

※ 물은 모르타르의 작업성을 고려하여 필요한 경우 최소량만 추가합니다.


■ 방수 슬러리 배합

희석 기준 : 프리타스 원액 사용

수조 시공 참고 배합 : 시멘트 40kg + 프리타스 8~15kg

용도 : 연못 바닥 및 벽면의 연속적인 방수층 형성

※ 수조 시공 참고 배합이며, 실제 시공은 바탕 상태와 요구 방수 성능에 따라 배합 및 도포 조건을 결정합니다.


■ 시공 순서

[순서 1] 바탕면 정리

불량 모르타르를 제거하고 자연석과 모르타르 표면의 먼지, 이끼, 오염물을 청소합니다.

시공 전 바탕면을 충분히 적신 후 표면에 고인 물을 제거하여 표면건조 포화상태를 유지합니다.

[순서 2] 접합부 보수

프리타스와 시멘트, 고운 모래를 혼합한 보수 모르타르로 벌어진 틈과 균열을 충전합니다.

특히 바닥과 벽면의 연결부 및 자연석 사이의 깊은 틈은 내부까지 충분히 충전하여 보수합니다.

[순서 3] 방수 슬러리 1차 도포

프리타스와 시멘트를 혼합한 방수 슬러리를 붓이나 방수솔을 이용하여 바탕면에 균일하게 도포합니다.

자연석과 모르타르 접합부를 포함하여 방수층이 연속적으로 형성되도록 시공합니다.

[순서 4] 방수 슬러리 2차 도포

1차 도포층의 상태를 확인한 후 직각 방향으로 교차 도포합니다.

수조와 같이 장기간 물이 고이는 구조물은 2~3회 도포를 기본으로 하되, 현장 조건에 따라 도포 횟수와 방수층 구성을 조정합니다.

취약한 접합부에는 방수층과 적합한 보강재를 함께 적용할 수 있습니다.

[순서 5] 양생 및 보호

시공 후 급격한 건조를 방지하고 충분히 양생합니다.

장기간 침수되는 구조물은 현장 조건에 따라 보호 모르타르 적용도 검토합니다.

[순서 6] 담수시험

양생이 완료되면 연못에 물을 채워 누수 여부를 확인합니다.

누수가 확인되면 해당 부위의 접합 상태와 방수층을 점검하고 필요한 부분을 보수합니다.


────────────────────
[5] 시멘코트와 프리타스 공법의 선택
────────────────────

자연석 연못의 방수 방법은 기존 모르타르의 상태, 누수 정도, 시공 여건 등을 고려하여 선택합니다.

■ 시멘코트 도막방수

다음과 같은 현장에 적용하기 편리합니다.

· 기존 모르타르의 접착 상태가 비교적 양호한 경우

· 부분적인 접합부 보수만 필요한 경우

· 시멘트와 모래를 별도로 혼합하는 작업을 줄이고 싶은 경우

· 기존 구조물을 최대한 유지하면서 도막 방수층을 형성하려는 경우

시멘코트는 시공이 간편하고 불규칙한 표면에도 붓이나 롤러로 도포할 수 있어 연못과 분수대의 방수에 활용할 수 있습니다.

다만 기존 접합부의 균열과 들뜸을 보수하지 않은 상태에서 도포하는 것은 피해야 합니다.


■ 프리타스 폴리머 시멘트 방수

다음과 같은 현장에 적용할 수 있습니다.

· 자연석과 모르타르 사이의 틈이 여러 곳에 발생한 경우

· 기존 모르타르의 보수 작업이 필요한 경우

· 접합부 보수와 방수층 형성을 함께 진행하려는 경우

· 시멘트계 방수 모르타르로 바탕을 보강하려는 경우

프리타스는 보수 모르타르와 방수 슬러리를 함께 사용할 수 있어 접합부 보수가 필요한 연못에 효과적인 시공 방법입니다.


■ 프리타스와 시멘코트 복합 시공

접합부의 손상 범위가 넓지만 전체 철거가 어려운 현장에서는 프리타스로 불량 부위를 보수한 후 시멘코트로 마감하는 복합 공법도 적용을 검토할 수 있습니다.

시공 순서

프리타스 보수 모르타르 충전 -> 보수 모르타르의 충분한 양생 및 건조 ->  시멘코트 전체 도포 -> 최종 건조 및 양생 -> 담수시험

복합 시공 시에는 보수 모르타르의 건조 상태와 시멘코트의 부착 적합성을 시험 시공으로 확인해야 합니다.


────────────────────
[6] 연못 방수 시 확인사항
────────────────────

■ 기존 모르타르의 접착 상태

접착력이 양호한 모르타르는 유지할 수 있지만 들뜸이나 탈락이 발생한 부분은 제거해야 합니다.

기존 모르타르의 손상 정도에 따라 부분 보수가 아닌 전체적인 보수공사가 필요할 수 있습니다.


■ 접합부의 균열과 움직임

자연석과 모르타르의 접합부가 반복적으로 벌어진다면 표면에 방수재를 도포하는 것만으로 재누수를 방지하기 어렵습니다.

반복적인 움직임이 확인되는 부분은 별도의 탄성 방수 처리나 구조적인 보수를 진행해야 합니다.


■ 물이 잠기는 전체 면적

방수재를 모르타르 부분에만 도포하지 않고 물과 접촉하는 자연석과 모르타르 표면에 연속적인 방수층을 형성해야 합니다.

최고 수위보다 높은 부분까지 방수층이 연결되도록 시공 범위를 결정합니다.


■ 바탕면의 함수 상태

프리타스는 시멘트계 바탕의 표면건조 포화상태에서 시공하는 것을 기본으로 합니다.

반면 유성 제품인 시멘코트는 충분히 건조된 바탕에서 시공해야 합니다.

특히 프리타스로 보수한 부분에 시멘코트를 도포하는 경우에는 보수 모르타르의 양생 및 건조 상태를 확인해야 합니다.


■ 양생 및 물고기 사육

프리타스를 이용한 시멘트계 방수 공법은 충분한 양생이 필요합니다.

수조 시공 시에는 최소 7일 이상 양생하는 것을 기준으로 하되, 현장 온도와 습도, 방수층 상태에 따라 양생기간을 조정해야 합니다.

물고기나 수생식물을 키우는 연못은 초기 담수와 배수를 반복하여 수질을 확인하고, 시멘트의 알칼리 용출 및 방수재의 수중 사용 적합성을 확인해야 합니다.

특히 유성 제품인 시멘코트는 충분한 최종 양생 후 제품의 수중 사용 안전성을 확인하고 담수해야 합니다.


■ 담수시험

방수층의 양생이 완료되면 연못에 물을 채우고 수위 변화를 확인합니다.

초기 수위를 표시하고 일정 시간 경과 후 수위가 낮아지는지 관찰합니다.

증발이나 배관을 통한 물 손실과 실제 누수를 구분하고, 수위가 지속적으로 낮아지는 경우에는 접합부와 배수관 주변을 재점검해야 합니다.


────────────────────
[7] 자연석 연못 방수의 핵심
────────────────────

자연석 연못의 누수는 모르타르 자체의 수밀성 부족뿐 아니라 자연석과 모르타르 접합부의 균열이나 틈에 의해 발생할 수 있습니다.

따라서 기존 모르타르를 무조건 철거하기보다 접착 상태를 먼저 점검하고 불량 부위를 보수한 후 연속적인 방수층을 형성하는 것이 중요합니다.

시멘코트는 시공 편의성을 고려한 도막방수에, 프리타스는 접합부 보수와 시멘트계 방수층 형성을 함께 진행하는 공법에 활용할 수 있습니다.

접합부의 손상 범위가 넓은 경우에는 프리타스 보수 모르타르와 시멘코트를 병행하는 복합 공법도 검토할 수 있습니다.

다만 접합부의 움직임이 반복되거나 구조적인 누수가 발생하는 현장에서는 단순한 표면 방수만으로 해결하기 어려우므로 누수 원인에 따른 적절한 보수공법을 적용해야 합니다.

자연석 연못의 안정적인 방수 성능을 위해서는 누수 부위의 보수, 바탕면의 접착 상태, 방수층의 연속성 및 충분한 양생이 함께 확보되어야 합니다.