그라우트에 유동화제 혼합량 문의
 글쓴이 : 최고관리자
   http://tas.co.kr/product/product_view17_8.html [715]
문의: 무수축 그라우트로 빈 공간을 메우려고함. 유동성을 주려고하는데 유동화제 혼합량?

안내: 그라우트는 시멘트, 모래, 물의 배합비가 목적에 따라 다릅니다.

① 정밀 그라우트(무수축을 포함) 하는 경우 중량비로 시멘트 1: 모래 1 ~ 2, 물결합재비 0.30 ~ 0.45 입니다. 베이스 플레이트나 앵커 보강용 등으로 사용하며,

② 일반 충전 그라우트는 시멘트 1: 모래 2 ~3, 물결합재비 0.4 ~ 0.5 입니다. 블록, 기초 하부 충진 등으로 사용합니다.

그라우트에 물량을 늘려서 사용시 유동성은 좋아집니다만, 강도는 낮아지므로 주의가 필요합니다. 

유동화제를 그라우트에 혼합하는 경우 유동성 향상을 통해 진동 없이 흐름을 좋게하여 충전하고, 물 비율을 늘리지 않고 유동성을 확보하면서 강도를 유지할 수 있습니다.

플로타스는 고형분 29.4%의 제품으로 기준으로 최소 0.2% ~ 0.5% 를 적용하면, 

무수축 그라우트 중량 (kg)  적용비율 (%) 플로타스 혼합량 (g) 
 25 0.2 136
 25  0.3  204
 25  0.4  272
 25  0.5  340

- 무수축 그라우트 일부 제품은 이미 유동화제를 포함하고 있을 수 있으니 사양을 확인하십시오.
- 사용전 테스트 후 적용하실것을 권장하며, 배합은 현장 조건(강도, 유동성, 충전 깊이 등)에 따라 조정해야 합니다.
- 과량 혼합시 강도 저하 및 초기 수축이 발생될 수 있으니 투입량을 정확하게 계량합니다.
- 투입전 혼합수에 '플로타스'를 미리 혼합 후 사용합니다.
- 총 혼합수 량에 투입하는 플로타스 양을 포함합니다. (제품을 혼합량만큼 혼합수양에서 줄임)
- 그라우트와 혼합 후 30분이내 타설합니다.

위 안내는 현장 조건, 상황에 따라 달라질 수 있는점 참고하여 주시기 바랍니다.

* 그라우트 및 드라이 몰탈은 제조사에 따라 시멘트 량이 다를 수 있어 결합재 비율 80%로 가정하여 계산하였습니다.
** 물결합재비 = 혼합수의 중량 / 결합재(시멘트 등)의 중량입니다.