베란다 외부 미세 균열에 의한 누수의 방수
 글쓴이 : 최고관리자
   https://tas.co.kr/product/product_view3_1.html [207]

문의 : 아파트 베란다 외부 난간대 아래쪽 미세한 균열로 하층 누수. 페인트 도장 마감 상태. 방수는?


안내 : 다음 순서를 참고하여 시공하시기 바랍니다.

1) 바탕처리
   - 페인트는 와이어 브러쉬 제거
   - 균열부는 또는 그라인더로 정리
   - 들뜬곳 제거
   - 먼지 제거
   - 물청소

2) 프라이머 (침투)
   - 바탕처리 후 물청소된 면이 완전 건조 되기전 프리믹스 : 물을 1 : 1 비율로 희석
   - 균열부로 집중 도포하여 균열부로 최대한 침투시켜 접착층을 형성

3) 균열 보수 (필요한 경우)
   - 균열부가 큰 경우는 프리믹스 : 물을 1 : 2 비율로 희석 후 헤라 등의 도구를 이용하여 균열부위 충진 

4) 방수 (도막)
   - 프리믹스과 물을 1: 1 로 희석하여 보통 시멘트와 혼합하여 슬러리 상태로 만들어 2회 도포
   - 1차 도포 후 지촉건조 상태에서 1차 도포 방향과 직각이 되도록하여 2차 도포 진행
   - 균열부를 중심으로 30cm 도포
   - 도막 두께는 2회 도포 기준 약 2㎜


5) 면 마감
   - 페인트 도장 실시

위 공정 진행 1평방미터 기준 프리믹스 약 1.5kg, 시멘트 약1.5kg 소요