주차장 바닥 동해 및 중성화 파손에 따른 보수공사
 글쓴이 : 최고관리자
   https://tas.co.kr/product/product11_1.html [235]
   https://tas.co.kr/product/product_view3_3.html [237]


문의 : 주차장 바닥을 5전정도 갈아내고 몰탈로 보수하고자 함. 현재 상태는 들뜸과 균열, 박리가 심함.

안내 : 먼저 몇가지 확인하셔야 합니다.

1. 들뜸이 있는 확인
2. 구조적 균열이 있는지 확인
3. 바탕면을 문지르면 분진이 계속 일어나는지 확인
4. 표면에 박리가 일어나는지 확인
5. 바닥이 약한 충격에도 쉽게 파손되는지 확인

위 사항에 해당되는 경우는 바닥을 철거 후 바닥을 다시 강도 높은 콘크리트로 타설하고 바닥재를 추가로 시공해야 합니다.
콘크리트 타설시 구체방수제 '레미타스+'를 첨가하거나 폴리머 시멘트 방수제인 '타스믹스'를 이용하여 폴리머 콘크리트를 시공합니다.

* 문의하신 내용의 5전(약 15mm)을 갈아내고 바탕 상태에 문제가 없다면 몰탈로 보수를 진행하여야 합니다.

다음 조건이면 연삭 후 몰탈 시공이 가능합니다.
들뜸이 없고, 균열은 미세균열이 있고, 바닥의 강도가 문제가 없다고 판단할 경우입니다.

이 상태에서는 
1. 연삭
2. 균열보수
3. 청소
4. 프라이머 (본크론 또는 몰트론)
5. 몰탈 (타스믹스 혼합)

으로 가능합니다.

하지만 덧바름 시공의 경우는 비용을 줄일 수 있으나 하자가 발생할 수 있으니 기존 바닥의 정확한 진단과 시공이 필요합니다.